关于换气次数的问题,弱弱的问一下
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月12日 14:14:05
只看楼主

当新、回风在回风箱混合,经过风柜处理送到室内,关于洁净车间的换气次数计算,是以回风风量,还是送风风量。

当新、回风在回风箱混合,经过风柜处理送到室内,关于洁净车间的换气次数计算,是以回风风量,还是送风风量。
免费打赏
longshing
2006年08月12日 16:55:01
12楼
可以参考一下有关净化的基础书籍.
全世界都是以送风量计算的.
回复
zys0000
2006年08月12日 17:07:13
13楼

好的,回去查一下。
回复
yaojinghui6666
2006年08月12日 23:33:39
14楼
呵呵。。
换气次数是按送风量计算!~
回复
zys0000
2006年08月13日 10:46:54
15楼
呵呵。。谢谢!
回复
lantian011
2006年08月14日 08:47:09
16楼
送风量,如果一个房间没有回风,只有排风,那你换气次数不是零了吗?那怎么办?
回复
sp1104
2006年08月14日 08:57:22
17楼
举个例子吧。有没有听说过全新风系统(一般医院手术室用的比较多了),那按你的理论的话,它就不存在换气次数了?不存在洁净度了????
回复
zys0000
2006年08月14日 12:06:28
18楼
这些我也想过,就是不太明白,求证一下,谢谢楼上的热心回答。
回复
vincent_nk
2006年08月14日 13:06:47
19楼

有送风吗?!
回复
boy1234boy
2006年08月14日 19:33:58
20楼
关于楼主的问题,我也曾经困惑过,当时以为只有回风才是真正的从房间里换走的风量(如房间无排风时),而规范中指出换气次数是按送风风量来计算的.当时就是不能理解,还以为规范有误,经过一段时间的反复思考,得出如下结论新风(也就是维持室内正压的风量)是通过房间内的各种缝隙渗漏出去了,也就是说房间的换气次数应等与回风风量加上正压风量(新风量),也就是等于送风量了!不知道我这么理解对不对,还请各位帮忙分析一下!说来也好笑,因为这个问题我还跟当时公司的一个技术负责人闹的很不娱快,可当时他也没有拿出更有利的证据证明换气次数为什么要按送风量来计算.事后闹的他还辞职了,过了很久我才想明白这中间的道理,可是想找这么负责人,却怎么也找不到了,希望他能看到这个贴子,不管怎么说,总算是把问题搞清楚了嘛!
回复
zys0000
2006年08月15日 12:55:53
21楼
哈哈,三人行,必有吾师。
回复

相关推荐

APP内打开