高层剪力墙结构地下室各层板厚怎么取值
liqing51001
2011年11月25日 14:29:45
只看楼主

高层剪力墙结构,三层地下室,地下室顶板厚按嵌固要求做180mm,地下二三层的板厚大家是怎么取值呢?120?130?160?请各位一舒高见

高层剪力墙结构,三层地下室,地下室顶板厚按嵌固要求做180mm,地下二三层的板厚大家是怎么取值呢?120?130?160?请各位一舒高见
免费打赏
ljc941580204
2011年11月25日 15:00:08
2楼
需要满足嵌固要求的顶板厚度不宜小于180,你看一下你的嵌固端在那一层,那么该层的顶板厚度应该做成180,其它的一般120或者100就可以了,满足普通地下室顶板厚度要求就可以了
回复
liqing51001
2011年11月25日 20:45:59
3楼
多谢楼上解答
回复
ljwsky
2011年12月08日 11:48:34
4楼
崁固端层的板厚为180,上层楼板最好为150.