水箱给水排水管的设置
681
681 Lv.3
2003年09月15日 00:30:06
只看楼主

在标准图集中,我想水箱的进水出水管管径的大小可能是按全部容积为调节容积来考虑的.可是我的水箱既有调节水量又有消防储备水量,我想,如果发生火灾,由于消防出水管上设有止回阀,水箱中不会再进水,故考虑进水管的管径时只用考虑调节水量的大小,比如15m3水箱,10m3储备水量,5m3调节水量,我以5m3容积来考虑进水管比如设为DN50,而不是以15m3容积来考虑以至选用标准图集中进水管为DN80。 不知这样考虑是否正确,还望指教。

在标准图集中,我想水箱的进水出水管管径的大小可能是按全部容积为调节容积来考虑的.可是我的水箱既有调节水量又有消防储备水量,我想,如果发生火灾,由于消防出水管上设有止回阀,水箱中不会再进水,故考虑进水管的管径时只用考虑调节水量的大小,比如15m3水箱,10m3储备水量,5m3调节水量,我以5m3容积来考虑进水管比如设为DN50,而不是以15m3容积来考虑以至选用标准图集中进水管为DN80。
不知这样考虑是否正确,还望指教。
免费打赏
watel
2003年09月15日 11:34:23
2楼
搂主所言无误。
回复
灏瀚
2003年09月15日 13:03:31
3楼
是不是应该根据用水量来判断
回复
老科
2003年09月15日 14:48:01
4楼
“如果发生火灾,由于消防出水管上设有止回阀,水箱中不会再进水”
这样设置不对吧?进水管要单设,或者采用生活给水引出。
消防水箱储存10分钟消防水量,不存在储备水量。
回复
liangfp
2003年09月15日 15:35:20
5楼
可以采用DN50的,但要考虑水头损失给水泵带来得扬程增大。
回复
mhy
2003年09月15日 20:52:44
6楼
应该根据用水量来选择管径,50的管径偏小!
回复