在标准图集中,我想水箱的进水出水管管径的大小可能是按全部容积为调节容积来考虑的.可是我的水箱既有调节水量又有消防储备水量,我想,如果发生火灾,由于消防出水管上设有止回阀,水箱中不会再进水,故考虑进水管的管径时只用考虑调节水量的大小,比如15m3水箱,10m3储备水量,5m3调节水量,我以5m3容积来考虑进水管比如设为DN50,而不是以15m3容积来考虑以至选用标准图集中进水管为DN80。 不知这样考虑是否正确,还望指教。
