主筋采用压力焊是土建专业焊接的,再执行引下线利用柱主筋是不是相当于白赚了呢?如果采用图片的主筋连接方式,是不是还要用圆钢做搭接。

主筋采用压力焊是土建专业焊接的,再执行引下线利用柱主筋是不是相当于白赚了呢?如果采用图片的主筋连接方式,是不是还要用圆钢做搭接。

1155299900303.JPG

免费打赏
guolei2002
2006年08月11日 20:32:55
2楼
利用基础主筋做接地网,在主筋断开处用扁钢做搭接。应该执行什么定额?扁钢执行户内母线?焊接的主筋呢?
回复
guolei2002
2006年08月11日 20:42:15
3楼
还有就是避雷网与引下线的连接以及和接地网的连接要不要执行什么焊接的子目?如果执行,焊接处又如何确定?
回复
a13920120500
2006年08月17日 16:04:01
4楼
1、首先电气问题最好网电气里发。
2、土建采用压力焊接引下线不应记取,这是有定额解释的。
3、规定钢筋锥形螺纹连接需要跨接。
4、个人理解图2应按户内接地母线。
5、要执行,以处为单位,不是以根。
回复
guolei2002
2006年08月17日 21:54:10
5楼
1、首先多谢索爱大哥。开始也想发在电气的, 后来看到给排有预算版块,请斑竹转移帖子!
2、执行的焊接处的工程量应该如何确定呢?是否为利用(两跟主筋/一跟柱)时与接地网的焊接为两处?与屋顶避雷也为两处?
回复
a13920120500
2006年08月18日 10:33:00
6楼
若2根主筋套1处,因为定额标准是按2根主筋考虑的,若4根可按1处基价换算*2。电气有工程经济板块,那里欢迎你这样的帖子。
回复
guolei2002
2006年08月18日 20:07:24
7楼
多谢指点
回复
jiang-zhm
2006年08月20日 09:41:45
8楼
经验值得借鉴呀
回复
dcy-3218460
2007年06月10日 18:11:45
9楼

我整理了一下
关于防 雷 问 题 1、此图为两种避雷线敷设形式2-821避雷网沿墙板敷设,其支架避雷卡子已包含在定额辅助材料里;和避雷网沿砼块敷设记取两项2-820(避雷网沿砼块敷设,10m)和2-822(混凝土块制作,10块)

2、此种情况也套用2-821避雷网沿墙板敷设





3、此图竖向点划线避雷网至屋顶金属构件可2-817避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下





4、桩基与成台钢筋连接,此处套接地跨接线,处






5、此处也应套用接地跨接,当其接地线超过定额含量时可将增量套用户内接地母线












6、此处为套断接卡子,这种情况需要补充断接卡子盒的主材











7、此处有两个项目,避雷引下线敷设( 利用建筑物主筋引下),定额标准为2根主筋,若4根主筋定额基价换算*2,不可长度*2,那样虽说价钱一样,但那样不符合定额说明,不严谨。
另一项为预埋接地钢板,可套铁构件制作、安装。






8、此处又有两种情况看设计要求和实际情况,当设计强调地梁主筋时可借用“均压环敷设 利用圈梁钢筋焊接”,当基础为砼满堂地板时有些地方按接地网面积m2记取,天津要按接地网焊接的头数记取:













1、利用柱子主筋作引下线,当土建采用钢筋对焊等可靠连接时,电气专业,不另行计算利用柱子主筋作引下线。
2、当建筑钢筋采用“锥螺纹”连接时,电气仍需焊接,如上图。



9、等电位接线盒中接地线为BVR4mm2的软铜线穿管敷设,至配电箱接地排,等电位连接。
10、等电位接线盒引出8号铅丝或圆钢就近引致防雷引下线。
11、还有等电位接线盒线从卫生间插座地线引出。
这几种有可能以组合的形式出现。
12、接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?
  ①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
  该工程按浙江综合解释可套用2-1246子目(见《使用手册》P569),该子目计量单位10米。因此,计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
   例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
  引下线工程量85×6×2=1020m
  两根主筋间的跨接已包括在其中不再另套定额,见下图1工作内容
  ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
  该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146),该子目的计量单位是10处。其工程量计算方法:
  ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:
     L×n ---------(a)钢筋全长
  ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)
    (L×n)/6 -------- (b)连接处
  ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
    [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
  ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
  注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
  例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:
    d=b+c
     =(L×n)/6+[L×(n-1)]/4
     =(350×2)/6+[350×(2-1)]/4
     =117+88
     =205(处)
  ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
  ④接地调试工程量计算
  根据全统安装综合解释电气问答67(《使用手册》P469),现作如下规范:
  a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
  b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
  例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定见图2),试计算调试单位(系统)数:
  网长(外围长度)=(30+90)×2=240m
  试验单位=网长/50=240/50=4.8
  本工程接地网可按5个系统计算调试费用。
  c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。


13、防雷及接地装置
1、 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算.
2、 接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。
3、 接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
4、 避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。
5、 半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货
6、 利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
7、 断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
8、 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。
9、 均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算.
10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。
12、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。
回复
dcy-3218460
2007年06月10日 18:15:30
10楼
配电工程传不上去,不好意思
回复
huhuaxiang
2007年06月22日 15:57:41
11楼


2纵向钢筋连接采用压力焊是在土建中计算费用;5,定额有规定,一处为两根主筋计算,超出部分不计~