倒闸操作顺序
chenshaohua19
2011年11月24日 18:57:33
来自于电站工程
只看楼主

麻烦各位大虾说一下500KV线路倒闸操作时,线路保护、断路器保护、稳控装置、PT二次开关、接地刀闸、挂接地线是什么顺序?我们主任说顺序是:1、退稳控装置(低周高周切机,因为线路停电影响该装置的二次检测回路)2、拉开断路器和隔离刀闸(转开关至冷备用)3、退出断路器保护及重合闸(调度规定开关冷备用以后开关保护个重合闸要退出)4、合上接地刀闸(线路转冷备用)5、退出线路所有保护(线路转检修)

麻烦各位大虾说一下500KV线路倒闸操作时,
线路保护、断路器保护、稳控装置、PT二次开关、接地刀闸、挂接地线是什么顺序?


我们主任说顺序是:
1、退稳控装置(低周高周切机,因为线路停电影响该装置的二次检测回路)
2、拉开断路器和隔离刀闸(转开关至冷备用)
3、退出断路器保护及重合闸(调度规定开关冷备用以后开关保护个重合闸要退出)
4、合上接地刀闸(线路转冷备用)
5、退出线路所有保护(线路转检修)
6、拉开PT二次空气开关(退保护后拉OT二次空开,因为PT拉开后保护就失去意义了。对于PT二次反送电导致合地刀短路一说不太可能,因为就算 发送过来能量也是很小的,与线路残余能量比起来根本不算什么)
7、验明线路没电后挂上接地线
免费打赏
lingxuct
2011年11月27日 11:17:03
2楼
没碰到过500KV的一次设备,保护设置也不清楚,所以,不懂应该如何操作。
回复

相关推荐

APP内打开