最近碰到一事,广场上有活动,要拉一根220的电源,唯一电源只有附近的地灯,但是地灯很多都坏了,用的是12V的AC电,现在我把坏得地灯都拆了,好的地灯也拆了,然后 把线头都用防水胶带包起来了,然后把整个线路改成220V的线路了,之前用的是漏电开关,送不上, 发现零线对地漏电,火线没有漏电,,现在用了个普通断路器,送上电源后,活动电源有了,但是用钳形表测量,火线电流5。1A,零线4.85A,想问下,这样会有危险吗,高手指点下。
最近碰到一事,广场上有活动,要拉一根220的电源,唯一电源只有附近的地灯,但是地灯很多都坏了,用的是12V的AC电,现在我把坏得地灯都拆了,好的地灯也拆了,然后 把线头都用防水胶带包起来了,然后把整个线路改成220V的线路了,之前用的是漏电开关,送不上, 发现零线对地漏电,火线没有漏电,,现在用了个普通断路器,送上电源后,活动电源有了,但是用钳形表测量,火线电流5。1A,零线4.85A,想问下,这样会有危险吗,高手指点下。
2楼
1.如果谁碰到带电的导线,就有危险了,广场上还是要用漏电开关的。
2.怎么测的N线会漏电?
回复
3楼
漏电是漏在广场的地砖下得,估计是因为雨水漏电,现在我把地灯都拆掉了 唯一留得只有灯头线了,我用万用表测量 零线对地线电阻4K多欧,火线对地电阻无穷大。,带电的线头 我会用东西遮挡起来的。不知道现在 火线 零线 电流不平衡有没有危险。
回复
4楼
统计下线路长度,核算下正常泄漏电流值,再测下实际泄漏电流就更好了。
其次室外线路,拉线也很容易破损。
一般计算结果,采用30mA的漏电开关必跳。
回复
5楼
应该是N线被重复接地了。
回复
6楼
那不是等于是N线重复接地了吗?
回复
7楼
N接地了!没有问题但要注意不要有人碰到线头!
回复
8楼
有一个办法:将原N线和PE线合并,做N线,另外敷设PE线。如何?
回复
9楼
在地底下了,没办法再铺设电线了,原来地下的电线 以前是用变压器12AC供电的,所以之前接12AC的变压器的漏电开关没跳电,现在我把那根12V的AC电缆改成220V AC了,用表测量电阻零线对地4K多欧,火线对地无穷大。。所以要用那根电线,只有把原来开关改成普通断路器,这样就不会因为零线漏电导致跳电了。现在就是担心,我这样做 就相当于一部分一火 一地供电了。