关于水泵自动控制的问题
qfhhu
qfhhu Lv.3
2011年11月24日 16:08:44
只看楼主

我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教

我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
免费打赏
lidez111
2011年11月24日 19:37:43
2楼
简单的做,压力传感器,控制变频 器,变频控制水泵电机。这样最简单。当然,有个水罐更好,或是无塔供水器。。
回复
jingshouda
2011年11月25日 14:42:49
3楼
传感器有早期的浮球装置;现在广泛用电接点压力表和液位控制器等来实现水泵的启停.
回复
xilibeer
2011年11月26日 09:59:06
4楼
潜水泵出水干管增加一个气压罐和电接点压力表,用水量小的时候实际上是气压罐供水,水泵不需启动;当气压罐压力下降到水泵启动设置点时水泵开始启动,用水量小于供水量时管网压力自然上升,上升到水泵停泵点时水泵自动停止。
回复
faddaf310
2011年11月27日 10:42:27
5楼
楼上的朋友回答的很准确,顶一个!
回复
山泉雾雨
2011年11月28日 19:02:11
6楼
现在来说是很简单的问题了,你设计只要说明,其它技术水泵厂家帮你搞定。
回复
水往上流
2011年11月28日 23:20:47
7楼
那么多自动供水设备,还被搞成这样
回复
hutan-365
2011年11月29日 08:29:47
8楼
xilibeer回答的很清楚也很实用,适合简单控制。
回复
lovelfbb2008
2011年11月29日 10:38:48
9楼
到百度图片里搜索一下“无塔供水”,有图片就看得明白了,这里上传图片实在太麻烦了,
另外借此问一下,那个补气阀就是个简单的单向阀吗

[ 本帖最后由 lovelfbb2008 于 2011-11-29 10:43 编辑 ]
回复
zhouweihao_2011
2011年11月30日 19:30:12
10楼
xia向各位学习了。。。
回复
wangsen84
2011年12月01日 14:19:47
11楼
如果是生活给水最好不要用潜水泵,其它不限。