设备管道(给排水、暖通)室内管线预留套管必须大2号吗?1号或3号不行吗?有没有相应规范或规定呢?
设备管道(给排水、暖通)室内管线预留套管必须大2号吗?1号或3号不行吗?有没有相应规范或规定呢?
12楼
个人认为可以,如管线交叉,方便以后管道调整,有时会大三号的。预留有时很难准确。
回复
13楼
学习~~~
回复
14楼
一号太小以后打凿量太大,大三号没有必要,以后补洞也是个不小的工程量
回复
15楼
管径太小,套管偏一点儿,就过去了,大得太多,封堵也是个困难!
回复
16楼
如果是预埋的话,最好大2号,为什么呢?因为预埋是不准确的,后期安装大一号大部分都要重新打凿。
如果是现场开孔做套管的话,大一号即可。
大几号完全取决于施工的准确度。
回复