向高手求助采暖外线问题!!加急!!
septwolves5
2006年08月11日 16:20:49
来自于采暖供热
只看楼主

刚接了一个采暖外线工程,小区是建在山上,锅炉房在最高处,距最远的楼有80米的高差,楼与楼之间也有8米多的高差。请高手指教一下,两个楼之间的采暖外管网怎么样的连接??

刚接了一个采暖外线工程,小区是建在山上,锅炉房在最高处,距最远的楼有80米的高差,楼与楼之间也有8米多的高差。请高手指教一下,两个楼之间的采暖外管网怎么样的连接??
zhengxufeng
2006年08月11日 17:12:34
2楼
两个楼之间的采暖外管网,锅炉房在最高处,距最远的楼有80米的高差。楼与楼之间也有8米多的高差,这样水压图一定要画,这样才能系统做的更明确。这样如果小区要求不高,建议采用架空敷设或直埋敷设。
回复
septwolves5
2006年08月12日 14:59:48
3楼
谢谢楼上的兄弟,架空敷设是行不通了,出来的水是低温水,并且我们这个地方不允许这么做
回复
liangyujun518
2006年08月14日 08:22:32
4楼
做预制直埋保温管可以
回复
lwjlwj
2006年08月14日 12:38:20
5楼
楼与楼之间也有8米多的高差,说明道路有较大的坡度或有放台,由于锅炉房在最高处,使外网不是沿水流方向排气,可以采取分段排气的办法,如在相邻两楼之间设一排气阀。
另外:“锅炉房在最高处,距最远的楼有80米的高差”,整个系统超压或倒空的可能性极大,须慎重处理。
回复
wwwrny
2006年08月17日 13:04:31
6楼
真的吗?一般锅炉房应位于小区的低处,不知你小区有多少平建筑物需要采暖。
回复
zy9494
2006年08月17日 21:32:52
7楼
“整个系统超压或倒空的可能性极大,须慎重处理。”该工程外网一定要画水压图,分析水压图,就很明了了,直埋敷设就可以吧!
回复
kai2fa3qu4
2006年08月20日 20:50:42
8楼
可以做一个异程系统,这样可以解决压差问题,排气问题
回复
lhnlovedun
2006年08月21日 22:32:23
9楼
如果锅炉房在低处,可以采取直埋的方式,并设置一个或几个换热站(不知你的供热面积)。

我们单位是军工单位,厂址就在山上,高差30多米。锅炉房是45吨蒸汽炉,设置了一个换热站,锅炉房内部还有一个换热器。
回复
lwjlwj
2006年08月22日 09:09:02
10楼


山上蒸汽炉采取直埋往山下供是没有太大问题的,汽、水同向流,不存在超压问题,美中不足的是凝结水回收比较耗能,设置换热站,管理分散。
回复
ghhghh2005
2006年08月27日 21:47:10
11楼



为什么?
回复

相关推荐

APP内打开