小区的环状给水管网一定要把小区包围起来吗?讨论
yun_97
yun_97 Lv.2
2006年08月11日 15:26:46
只看楼主

小区的环状给水管网一定要把小区包围起来吗?我觉得只要在小区里成环就行了嘛,保证室外消火栓能保护到整个小区就可以了,难道一定要包围起来? 大家来讨论!


小区的环状给水管网一定要把小区包围起来吗?我觉得只要在小区里成环就行了嘛,保证室外消火栓能保护到整个小区就可以了,难道一定要包围起来?
大家来讨论!
免费打赏
f_jg2003
2006年08月11日 18:33:23
2楼
不一定要把小区围起来,只要满足使用要求就可以了。
回复
yun_97
2006年08月15日 10:20:39
3楼
我也认为是这样的,可是给我审图的总师却要我把管网把整个小区包围起来,真是有点郁闷,因为他让我把管子包围小区后影响到我的化粪池的布置,因为小区不大却是全开挖的地下汽车库,化粪池只有布置在小区边缘狭窄的地带,哎。。。
回复
z89619473
2006年08月15日 12:03:33
4楼
个人认为没有必要,我做了7 8个小区了,都没有那样而且审图也没有提出!不知道是审图的水平问题还是什么的?.
希望大家探讨下
回复
fpx811213
2006年08月17日 04:23:19
5楼
形成环状,外环和内环都可以,还可以环状加之状,主要看消防需要
回复
chensb
2006年08月18日 16:04:54
6楼
没有必要
回复
chensb
2006年08月18日 16:05:17
7楼
没有必要
回复
jinhui020222205
2006年08月24日 16:46:08
8楼
环状并不是要包围起来的啊!
部分成环也可以啊,关键是满足供水安全这一条件!
回复
sailorcwx
2006年08月24日 17:48:18
9楼
不需要
不过一般消防车道都是把小区围起来的,我们室外消防管一般沿车道布置,以方便消防车取水
回复
fpx811213
2006年08月24日 22:00:31
10楼


也是这样的
回复
fpx811213
2006年08月24日 22:02:07
11楼

原来我经已经发过言了
回复

相关推荐

APP内打开