各位前辈请教了,微机保护CT断线、PT断线定值怎样整定?谢谢
各位前辈请教了,微机保护CT断线、PT断线定值怎样整定?谢谢
2楼
我记得好像微机保护CT断线、PT断线定值根本不用自己正定,直接投入就可以了
回复
3楼
这个不用整定,断线状态可以直接发送信号,可以动作,也可以通过闭锁,避免误动作
回复
4楼
得看是哪个厂家得
回复
5楼
同一个厂家也可以采用不同的原理。
回复
6楼
什么微机保护?差动?CT断线可以设置成闭锁或不闭锁保护,PT断线一般按过负荷电流整定。不对之处请指正。
回复
7楼
断线定值是不用整定的,微机保护自行判断,断线定值也是保护设置好的
回复
8楼
断线定值不用整定,微机内设好了的,微机自行进行判断。
回复
9楼
我们现用的CT断线报警为 一相或两相电流>0.1In and 两相或一相<0.06In ,延时3S
回复