架空层(夹层)需要做照明吗?有什么具体要求?不做可以吗?
aroe135
aroe135 Lv.2
2011年11月23日 20:48:06
只看楼主

架空层(夹层)只有1.5~1.7米层高,需要做照明吗?

架空层(夹层)只有1.5~1.7米层高,需要做照明吗?
免费打赏
tangshuhua
2011年11月23日 20:57:05
2楼
里面如果有操作的可能,应该加照明。
回复
dianqipanli
2011年11月23日 21:06:36
3楼
夹层做什么用,不可能一点用处也没有吧?就是做库房,也应该有照明呀。设计或施工,多预留一些电源有好处,花不了几个钱,后期使用方便。如果以后需要使用,没有照明之类电源,后补做就麻烦了。
回复
shwj89
2011年11月24日 09:59:29
4楼
最好还是做上,因为后期对电缆运行,维护都方便,你要是进去总不能拿着手电吧!?由于夹层空间狭小,人员活动不方便,有可能弄坏灯,要是220V供电的话,很可能触电,所以要用安全电压供电,用36V的就可以了
回复
aroe135
2011年11月24日 11:14:26
5楼


里面就是水的管道,还有电气电缆,做照明检修起来应该也看不见吧,还是需要探照灯的吧?并且里面也是常年没有多少人进去的吧
回复
banpipi
2014年07月29日 16:29:26
6楼
个人认为做上,采用安全电压
回复
ljn112233
2014年07月29日 16:45:43
7楼
预留几个安全电压的插座。。。
回复
leibaow
2014年07月29日 17:51:22
8楼
夹层要用安全电压,24V或36V
回复
hanzhg54
2014年07月29日 19:41:45
9楼
一定要做,普遍照明就用220V,工作灯用36V。
回复
hanzhg54
2014年07月29日 19:42:55
10楼
不能说不常去就不做,就算你有检修插座,也不应该打着手电去接电。
回复
云飘飘
2014年07月30日 07:05:55
11楼
有设备的话就做,没有就不做。