这裂缝开得有点吓人,还好不是我负责的,俺师傅死定了~~邪恶一把
这裂缝开得有点吓人,还好不是我负责的,俺师傅死定了~~邪恶一把
22楼
首先从图片中看不出是结构问题还是粉刷问题,因为,这些墙体明显是粉刷过的。
但是从裂缝的宽度这么大(已经大于0.2mm)应该说是有害的。
若仅仅是粉刷层裂纹,处理容易,就是将粉刷层打掉重来;
不过从图片裂缝方向以及宽度看,很可能是结构裂缝。那么就要看墙体是砖砌体还是钢筋混凝土的。
砖混的,就要看看这个基础是否有问题了;
混凝土结构的话,就请设计看看设计图纸有否问题(如果是按图施工的话)?问题多半出在设计没有设置构造筋造成的。。
先把原因分析清楚,然后再来处理,否则,不对症下药,问题无法解决的
还有对楼主的心态不敢恭维。。。一日为师,终身为父。师父做的事情,你无法帮忙也就算了,这样做事,你不怕人家骂你。。。
你既然不想师父好,你跟着他(她)干啥?
[
本帖最后由 hzhuahua 于 2011-11-25 10:25 编辑 ]
回复
23楼
打掉重来!看不清楚是不是板面!这绝对不是混凝土收缩那么简单,肯定与钢筋配置有关系!
回复
24楼
无语啊 监理干什么吃的 光收红包的么
回复
25楼
看着像是剪力墙 能打成这样 很有才了 眼能看见的都得打掉了
回复
26楼
到底是哪个部位啊,是不是开洞的角部啊,感觉像是素混凝土的
回复
27楼
看样子是洞口没有设置加强筋吧
回复
28楼
师傅说了 干进度 只能处理了 打掉重来不可能的
回复
29楼
完全看不出是什么回事
回复
30楼
看不清楚是那个部位。不好判断,重新说明一下。
回复
31楼
呵呵有点悬现在的工人没一点质量观念
回复