各位师傅你们好 我想请问下现场总控柜上只有触摸屏是否需要加总急停按钮,整个总线的总功率在1000KW 如果不能,对电网有何影响 能否解释下为什么
各位师傅你们好 我想请问下现场总控柜上只有触摸屏是否需要加总急停按钮,整个总线的总功率在1000KW 如果不能,对电网有何影响 能否解释下为什么
2楼
看不懂,“总控柜下面有1000KW,是还需要急停按钮”?
你想用这个“急停”按钮,一按把这1000KW全停掉?!
回复
3楼
这个感觉有点玄,保留意见,对于这种事情还是先看看别人怎么说吧。
记得配电房里的总柜上面没有急停按钮来着。装的动力柜上面也没有…………
回复
4楼
现场的供电 总是有高低压的分别吧!一般水利上得设计的话,急停按钮只是停各路出线,或者只是停低压进线吧!
回复
5楼
是的,我这个1000KW是现场各控制柜的总功率,如果实行远程控制,在突发情况下使用急停。请教下区管大师,如果不这样做,请问有什么方法可以实现以上的功能?还有如果这样做的后果是什么?谢谢
回复
6楼
没看到“总控制柜”的线路,也不知道控制什么设备,就无从谈起“后果”的问题。
楼主是应该考虑目标与后果,按常规说,目标是安全,正常的后果是达到安全!
如果你装了你想装的东西,反而不安全了,我劝你别装!
回复
7楼
你这个是不是工厂里的控制柜,如果是想在工厂设备故障时紧急切断设备电源是可以加紧停开关的,一般也都这么做,对电网没什么大的影响,这也是安全措施之一,如果是民用的,没必要吧
回复
8楼
信息提供不是很全,不好说啊
回复
9楼
如果是工厂里的单一流程的话,可以加。如果这个控制柜内还有别的流程设备,不建议加急停。控制柜内急停是为了安全,减少损失,所以一个控制柜是否增加急停要看它的控制范围。
回复