6KV开关柜中真空断路器上口与下口都有隔离开关,请问合闸时负載侧与电源侧隔离开关应先和哪一个?分闸时呢?

6KV开关柜中真空断路器上口与下口都有隔离开关,请问合闸时负載侧与电源侧隔离开关应先和哪一个?分闸时呢?
免费打赏
zigj
2011年11月23日 16:06:31
2楼
分合闸是真空断路器实现的,真空断路器上下的隔离开关的作用是检修和更换断路器时用的,不能做分合闸操作。
回复
shwj89
2011年11月23日 18:06:37
3楼
合闸顺序:母线侧隔离开关-负荷侧隔离开关-真空断路器。分闸顺序:真空断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关
回复
一指慢
2011年11月23日 22:08:18
4楼

对头!
回复
xingvswang
2011年11月23日 22:34:39
5楼

楼上正解!