一个负荷开关刚运行五天,正常运行时B相触头烧坏,造成上级110千伏变电站出线跳闸,换开关后一切运行正常,说明行路没问题,大家分析下原因。[ 本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-24 09:18 编辑 ]
一个负荷开关刚运行五天,正常运行时B相触头烧坏,造成上级110千伏变电站出线跳闸,换开关后一切运行正常,说明行路没问题,大家分析下原因。
[
本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-24 09:18 编辑 ]
42楼
yinwei因为故障在熔断器的上口,没法保护,造成110千伏变电站10千伏出线跳闸,不是整个变电站跳闸
回复
43楼
设计用负荷开关 本身就是错误的
回复
44楼
应该是接触问题吧
回复
45楼
我们1600KVA都用负荷开关
你没见过吧
回复
46楼
学习了,感谢
回复
47楼
负荷开关自身问题
回复
48楼
感谢各位的回答分析,这个开关应是质量问题,但我不解的是单相对地放电,高压出线怎么跳闸的呢?是过流还是单相接地故障?只知道110千伏站得10千伏出线跳了,不知什么原因?
回复
49楼
那家的产品,曝光一下,质量太差。
回复
50楼
接触不良 引起的
回复
51楼
触头烧坏时产生电弧,引起相间短路,造成变电站10KV出线跳闸,不是单相接地故障,一般情况下供电公司要求客户在产权分界点安装第一断路器,防止客户内部故障引起公用线路跳闸,我是供电公司用电监察。
回复