一个负荷开关刚运行五天,正常运行时B相触头烧坏,造成上级110千伏变电站出线跳闸,换开关后一切运行正常,说明行路没问题,大家分析下原因。[ 本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-24 09:18 编辑 ]

一个负荷开关刚运行五天,正常运行时B相触头烧坏,造成上级110千伏变电站出线跳闸,换开关后一切运行正常,说明行路没问题,大家分析下原因。

[ 本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-24 09:18 编辑 ]

DSC02643.JPG


DSC02644.JPG

免费打赏
智库
2011年11月24日 16:55:02
22楼


如果触头盒里喷出的是碳性颗粒,就可能引起外部短路!
回复
姚术杭
2011年11月24日 18:42:35
23楼
这种产气式负荷开关不带保护,不应该用于进线,产品质量严重有问题。此事故设计人员、产品供应商、采购人员都有责任
回复
feidankt66
2011年11月24日 21:08:24
24楼
估计是产品质量问题。
回复
yyip2010
2011年11月24日 22:29:34
25楼
没真空发说/////////////////////////////////
回复
yyip2010
2011年11月24日 22:31:01
26楼
没真空以说/////////////////////////
回复
lw010
2011年11月25日 07:33:04
27楼
1000KVA的箱变选用负荷要慎重。
回复
loujinpu
2011年11月25日 07:49:13
28楼
这是压气式负荷开关,不是真空负荷开关,故不是由泄漏引起
回复
xfddffj123
2011年11月25日 08:29:30
29楼
刚运行5天,应该在质保期内,让厂家换
回复
电气之家
2011年11月25日 08:37:22
30楼
个人认为:触头灭弧不良的原因吧,看图片,楼主说的上进线处,因与下侧线路无关
回复
gumingqiang
2011年11月25日 09:39:02
31楼
产品质量问题。