现在的电缆截面到底怎么选
stf29991
stf29991 Lv.2
2006年08月10日 19:04:59
只看楼主

大家好,现在想请教一下大家电缆截面的选择问题在满足电压损失的情况下,我是用如下方法选择的,请大家提意见1.PC回路若断路器的额定电流为125A电缆穿管的情况:选择电缆在35度是的载流量大于125A,即可电缆沿桥架敷设的情况:选择电缆在35度是的载流量X0.7大于125A,即可2.MCC回路若电动机的额定电流为50A电缆穿管的情况:选择电缆在35度是的载流量大于50AX1.1,即可电缆沿桥架敷设的情况:选择电缆在35度是的载流量X0.7大于50AX1.1,即可

大家好,现在想请教一下大家电缆截面的选择问题
在满足电压损失的情况下,我是用如下方法选择的,请大家提意见
1.PC回路
若断路器的额定电流为125A
电缆穿管的情况:选择电缆在35度是的载流量大于125A,即可
电缆沿桥架敷设的情况:选择电缆在35度是的载流量X0.7大于125A,即可
2.MCC回路
若电动机的额定电流为50A
电缆穿管的情况:选择电缆在35度是的载流量大于50AX1.1,即可
电缆沿桥架敷设的情况:选择电缆在35度是的载流量X0.7大于50AX1.1,即可

免费打赏
zhujun_522
2006年08月11日 16:11:06
2楼
这样应该没有问题!
回复
zhujun_522
2006年08月11日 16:11:55
3楼
不过有一点我要说明一下
就是电缆的选择还要看短路器的保护类型
具体请看工厂供电
回复
tcchezhong
2006年08月11日 16:22:03
4楼
电缆沿桥架敷设的情况,系数偏大.
查电缆规范.
回复
lyjwhy
2006年08月11日 16:51:03
5楼
系数选择差不多了
回复
hbcz0317
2006年08月13日 14:22:16
6楼
回复
stf29991
2006年08月17日 19:51:09
7楼
规范上的系数是0.9-0.6
回复
stf29991
2006年08月17日 19:53:55
8楼
但是好像有资料上说,电缆的载流量还要除以1.1,这个考虑到开关的误差系数
但是现在选的都是空气断路器,应该不会有什么误差了,这个系数还有必要吗