消火栓保护半径那一项 使用有问题 喷头 灭火器 消火栓的保护半径 显示根本不能区分 不像上一个版本是可以区分开 分别显示保护半径
消火栓保护半径那一项 使用有问题 喷头 灭火器 消火栓的保护半径 显示根本不能区分 不像上一个版本是可以区分开 分别显示保护半径
2楼
消火栓和灭火器是一起的, 喷淋头是另外按S显示。 不算是bug吧
回复
3楼
但是你看你们上一个版本 没这个问题 都区分开的 如果消火栓和灭火器同时显示 这个保护半径 根本没有两股水柱 阴影显示的意义了 。。喷头那个我刚刚又试验了 一下 你按S后 框到消火栓 还是会显示消火栓的阴影
回复
4楼
潘工,能不能发一张图纸我瞅瞅?
回复
5楼
我截图给你
第一个是 保护半径和灭火器的图片
第二个 是按了S后的显示
最后是图纸附件
回复
6楼
1: 灭火器的保护圆圈改用蓝色。
2:灭火器的保护圆圈和消火栓的不做联合计算。
3:依然同事显示。
潘工,这样做可以吗?
回复
7楼
灭火器和消火栓的显示还是分开吧 喷淋也分开吧 本身都没什么联系的
回复
8楼
三者分开好。本身三者之间没有关联的
回复
9楼
好的。。。。。
回复
10楼
下版本 分开 他
问题 现在 s 以后 框选是全部显示的 这个 s以后 是不是 只是要显示 喷头的呢???
回复
11楼
k不同(有k80、也k115)、压力各异(特别是小于标压的),
如何按算得的实际半径画保护范围
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-12-13 22:52 编辑 ]
回复