各位大侠好我现在用到阿海珐的母差保护继电器 P746看他手册里对CT的要求是既可以用5P20级的也可以用PX级的 我想知道这两者到底有什么区别呢为什么能同时满足保护继电器的要求 5P20校验CT的时候算的是二次总的负荷容量 PX校验CT的时候算的是拐点电压 假如拐点电压是400v 二次电流是1A 我可以认为CT的额定负荷是400VA吗 可以这么理解吗?谢谢各位用5P20的时候 就不用考虑CT的暂态特性了吗?
我现在用到阿海珐的母差保护继电器 P746
看他手册里对CT的要求是既可以用5P20级的也可以用PX级的
我想知道这两者到底有什么区别呢
为什么能同时满足保护继电器的要求
5P20校验CT的时候算的是二次总的负荷容量
PX校验CT的时候算的是拐点电压 假如拐点电压是400v 二次电流是1A 我可以认为CT的额定负荷是400VA吗 可以这么理解吗?
谢谢各位
用5P20的时候 就不用考虑CT的暂态特性了吗?
不考虑暂态 假如CT过负荷 保护继电器又是如何实现母差保护的呢