某小区一栋建筑,新建。7度。底部2层幼儿园,上部16层住宅抗震等级疑问~是全部按乙类建筑确定,还是底部2层(或底部加强区按乙类)上部还是按丙类确定呢?全部按乙类,符合设防分类标准,但上部结构显得很浪费;若仅底部按乙类上部按丙类,貌似又没有找到可靠的规范依据~请高手支招,最好附带规范依据
某小区一栋建筑,新建。7度。
底部2层幼儿园,上部16层住宅
抗震等级疑问~
是全部按乙类建筑确定,还是底部2层(或底部加强区按乙类)上部还是按丙类确定呢?
全部按乙类,符合设防分类标准,但上部结构显得很浪费;若仅底部按乙类上部按丙类,貌似又没有找到可靠的规范依据~
请高手支招,最好附带规范依据
2楼
底部按乙类,可以看看设防分类标准
回复
3楼
新的抗震设防分类标准,允许建筑按区段划分抗震设防类别(3.0.1条)。
故楼主提及的工程可考虑底部2层按乙级,上部按丙级考虑。
回复
4楼
楼上提及的抗震设防分类上确实说了此类情况,若不同区段使用功能的重要性有显著差异,应区别对待,可只提高某些重要区段的抗震设防类别。但是又觉着既然有幼儿园,就该统一加大,预防不安全因素吧。望高手指点
回复
6楼
3.0.1 建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确定:
1 建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。
2 城镇的大小、行业的特点、工矿企业的规模。
3 建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复的难易程度。
4 建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别。下部区段的类别不应低于上部区段。
5 不同行业的相同建筑,当所处地位及地震破坏所产生的后果和影响不同时,其抗震设防类别可不相同。
注:区段指由防震缝分开的结构单元、平面内使用功能不同的部分、或上下使用功能不同的部分。
回复