制冷机组问题!请高手关注并解答!
nitsu
nitsu Lv.7
2006年08月10日 16:07:25
来自于制冷技术
只看楼主

一台工业冷水机组,螺杆压缩机,壳管冷凝器,干式蒸发器,热力膨胀阀!夏天的时候机器制冷正常!冷水温度可以降到10度!冬天机子压缩机机体结霜!低压压力为3.2-3.5KG,高压11公斤(满负载)!冷水温度只可以降到18度!请高手分析是什么原因引起的?请从设计和使用方面分析解决问题!

一台工业冷水机组,螺杆压缩机,壳管冷凝器,干式蒸发器,热力膨胀阀!夏天的时候机器制冷正常!冷水温度可以降到10度!冬天机子压缩机机体结霜!低压压力为3.2-3.5KG,高压11公斤(满负载)!冷水温度只可以降到18度!请高手分析是什么原因引起的?
请从设计和使用方面分析解决问题!
spzhang
2006年08月11日 14:48:30
2楼
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!
回复
nitsu
2006年08月13日 02:00:55
3楼

为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊!
回复
spzhang
2006年08月13日 11:41:12
4楼

不是说了嘛,总制冷量下降,当然冷水温度下降不了了啊!试着调节一下节流阀或者想办法别让冷凝压力升高一些。
回复
nitsu
2006年08月13日 13:09:22
5楼
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解!
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了!
个人看法!欢迎指正!
回复
spzhang
2006年08月13日 16:39:27
6楼


谈不上指正。
蒸发流量小,然而压缩机的吸气容积是定的(因为你满载运行),这样就会造成蒸发压力降低,只有这样才能满足压缩机的吸气量。这样的结果就是吸气温度变低,压缩机体结霜么也是自然了;而且由于冷媒比较少,在压缩机强大的吸力下部分液态冷媒来不及蒸发就被吸入压缩机了。
你觉得如何呢?
回复
bcc
2006年08月13日 17:35:04
7楼
接霜好象不是这个原因引起的吧!
回复
yitaochen314
2006年08月13日 20:53:48
8楼
好专业的问题
我感觉我应该去看看制冷技术了哦
回复
nantianren
2006年08月15日 08:33:13
9楼
压缩机吸气壳体结霜应该是吸气温度过低,压缩机回液导致的。
但是水温只能降到18℃,正如2楼所说的,我想可能是因为制冷量衰减的缘故,满足不了室内的热负荷。

也就是说主机选配的余量不是很大。
如果能想办法把冷凝压力升高,估计水温还是能再降几度的。

个人理解,别扔砖头。
回复
jiahua-j
2006年08月15日 23:09:43
10楼
冬季排压下降,同等负荷下制冷量增大,但此时负荷可能并非夏季负荷?楼主并未说明工艺用水参数,负荷是否变化,故不可简单判定,壳体结霜程度?部位?也不够清楚,难以确认是否“倒霜”?同样不利于准确判断。
假如确认倒霜但程度不甚严重,可以尝试调整膨胀阀供液量。减少!因为膨胀阀的调节功能不是无限的,而有一定范围,假如冬季负荷与系统制冷量分别向反方向变化,供液量超出系统实际制冷量的需求是有可能的。
一己之见,欢迎批评。
回复
nitsu
2006年08月15日 23:57:49
11楼
回6楼和9楼!
多谢来解答问题!
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
个人看法!欢迎探讨!
回复