关于给水管径
hamasaki29
hamasaki29 Lv.2
2006年08月10日 15:10:22
只看楼主

大家用天正软件计算给水管径的吗?我计算后得到的结果偏大(天正用新规的概率法)比如2户8个当量,计算结果给水立管DN409(PPR),我看了以前的设计图纸,一般DN25就够了,如果这样管径要比以前放大好多大家有类似疑问吗?

大家用天正软件计算给水管径的吗?我计算后得到的结果偏大(天正用新规的概率法)
比如2户8个当量,计算结果给水立管DN409(PPR),
我看了以前的设计图纸,一般DN25就够了,如果这样管径要比以前放大好多
大家有类似疑问吗?
免费打赏
hamasaki29
2006年08月10日 15:11:05
2楼
写错了```立管结果是DN40
回复
hamasaki29
2006年08月11日 15:35:51
3楼
没人解答么??
回复
xyq_zw
2006年08月11日 15:46:13
4楼
一般不用天正软件的计算工具,那个算的不准确,再说给水管径很容易算,没必要用软件
回复
wg-want
2006年08月11日 15:55:25
5楼
请问应该如何计算!!!
回复
wg-want
2006年08月11日 15:57:07
6楼
怎么我发不了贴
回复
lxr1168
2006年08月11日 16:26:15
7楼
两户当量总数为8没有错,软件有问题,你自己套公式算吧,25就够了。
回复
0000qyqok@co163
2006年08月11日 17:47:17
8楼
管径计算还用软件啊 太浪费了
回复
lookfish1982
2006年08月11日 23:38:03
9楼
不用软件,难道是自己一页一页去翻水力计算表?
还是软件省力,还精度高
回复
fengzhizi
2006年08月12日 10:35:17
10楼
手算.呵呵
回复
lidongming_2190
2006年08月12日 15:41:25
11楼
手算
回复

相关推荐