回气温度低却降温不下
co284450897
2011年11月22日 19:07:08
来自于制冷技术
只看楼主

昨晚维修台冷库,外平衡膨胀阀,起初是喇叭口破裂,修复后加氟却降温不下,但回气管冰冷结霜,库温才九度,怀疑氟加多了,放氟至2公斤,仍然结霜,由于已经11点了,不好观察就睡觉了,第二天早上发现回气管结霜只在平衡管后,就是节流后液体都从平衡管往回气管跑,,加氟也解决不了问题,拆开感温包问题解决了,到仍有液体往吸气管跑。问题虽然解决,但是还是想请大家帮忙分析

昨晚维修台冷库,外平衡膨胀阀,起初是喇叭口破裂,修复后加氟却降温不下,但回气管冰冷结霜,库温才九度,怀疑氟加多了,放氟至2公斤,仍然结霜,由于已经11点了,不好观察就睡觉了,第二天早上发现回气管结霜只在平衡管后,就是节流后液体都从平衡管往回气管跑,,加氟也解决不了问题,拆开感温包问题解决了,到仍有液体往吸气管跑。问题虽然解决,但是还是想请大家帮忙分析
dongbei5118
2011年11月23日 15:22:45
2楼
原因可能是液体在膨胀阀处分流了导致供液量减小压力下降所以回气管结霜了?仅供参考
回复
lyg0476533
2011年11月23日 16:02:21
3楼
是液体在膨胀阀处分流了导致供液量减小吗?
回复
wybbyw
2011年11月23日 18:37:03
4楼
明显是这个 冷库工程的供液没调节好呀
回复
co284450897
2011年11月24日 07:30:15
5楼
为什么会分流呢
回复
yzn1964
2011年11月26日 12:38:54
6楼
供液量是否过小,蒸发器是否有油。
回复
山东金舟制冷
2011年11月28日 09:25:03
7楼
应该是膨胀阀的问题,感温包位置对吗?
回复
liuhengxin11688
2011年11月28日 15:13:07
8楼
装反了 在继续观察一下
回复
zhu1226063503
2011年11月28日 21:45:09
9楼
节流的液体从平衡管往回气管跑 我想阀体不坏 不会这样的
回复
klmyn
2011年11月29日 07:35:35
10楼
感温包位置在什么地方?在平衡管与蒸发器之间还是在平衡管后面?
回复
shandian2298
2011年11月29日 09:51:38
11楼
感温包的位置有问题。1、感温包应高于膨胀阀;2、感温包应绑扎在平衡管之前的10公分处;3、感温包应绑扎在水平回气管上;4、感温包应绑扎在距离弯头10公分以上的位置。
回复