请教电动机的断路器选择
m518
m518 Lv.7
2011年11月22日 18:32:10
来自于断路器
只看楼主

查工业与民用配电设计手册:常用电动机起动.保护电器.及导线选择表发现一般负载全压起动3KW及以下电机断路器选择为63A等级,4KW以上断路器则选择为100A等级,37KW也只选100/80A。这有何讲究。一般断路器等级选择应大于电动机额定电流就可以了。如10KW电动机断路器选择为63/25A,有何不妥呢?

2011年11月22日 21:49:41
2楼
整定应为1.1陪,如75KW的三相电机的开关整定140a行,一般1陪。有延时的得点。
回复
iamcmh
2011年11月23日 08:48:49
3楼
你应该好好看一下《通用用电设备配电设计规范》
回复
一指慢
2011年11月23日 12:14:36
4楼
简言之:63A与100A的极限和短路分断能力不同!
回复
m518
2011年11月24日 18:59:07
5楼
如果选择的塑壳断路器(非微型高分断)63A与100A的极限和短路分断能力相同,哪应该可以吧。63A等级的断路器(63/50A)应能作为22KW电机保护断路器了。