求答复:一个三层办公楼,每层面积大概500㎡,《火灾报警系统设计规范》和《建筑物防火设计规范》都没说要做消防系统,只有《民规》说所有 的公建都要做,问图审单位,图审就搬出《民规》,还说最终以消防部门为主,那么消防部门到底是说做还是不做呢?希望高手解答啊!

求答复:
一个三层办公楼,每层面积大概500㎡,
《火灾报警系统设计规范》和《建筑物防火设计规范》都没说要做消防系统,
只有《民规》说所有 的公建都要做,
问图审单位,图审就搬出《民规》,还说最终以消防部门为主,
那么消防部门到底是说做还是不做呢?
希望高手解答啊!
印度
2011年11月22日 16:51:07
2楼
轻质柴油挥发出来的气体,是比空气轻还是比空气重呢?
可燃气体探测器应该装在上还是下呢?
回复
印度
2011年11月22日 16:53:43
3楼
《民规》哪条说要做啊?
回复
fengyachaop77
2012年02月02日 17:19:02
4楼
个人觉得要是没有娱乐性质的房间就不需要设置。
回复
lskyship
2014年01月22日 23:27:59
5楼
只能说民规的手深得太长,现在要是还有专家拿这条出来压人,那他要么是刚升上来的要么是看你不爽
回复
孙大胜来了
2014年01月23日 10:35:06
6楼
少量搞下,应该没事吧
回复
魔术师
2014年02月27日 16:38:42
7楼
民规哪条要求的,看JGJ16-2008第13.1.3.2.4条,看是否属于设置机械排风的公共建筑,属于就设,不属于没有必要。