闪光对焊不能用于梁钢筋的焊接吗?
shangchy_123
2011年11月22日 15:59:56
来自于建筑施工
只看楼主

今天去验收,质监站的人说施工单位梁钢筋采用闪光对焊焊接,不符合规范要求,我查了相关《结构施工质量验收规范》还有《钢筋焊接及验收规程》,都没有这样的规定。请教高手有这样做的的吗?

今天去验收,质监站的人说施工单位梁钢筋采用闪光对焊焊接,不符合规范要求,我查了相关《结构施工质量验收规范》还有《钢筋焊接及验收规程》,都没有这样的规定。请教高手有这样做的的吗?
免费打赏
hakwj
2011年11月23日 11:45:11
2楼
这个真没有!
只要注意错开接头就可以了
回复
metall2009
2011年11月23日 11:57:55
3楼
没这种说法吧,应该可以的,
欢迎加入地产群179753268
回复
wangoceanwx
2011年11月29日 08:49:18
4楼
闪光对焊就是用在水平筋上的,只要保证接头不在同一截面就行的

质检站也是撤蛋的单位
回复
xujf8088
2011年11月29日 10:18:22
5楼
闪光对焊是焊接连接的一种,满足焊接接头留设位置的要求就可以了。
回复
fnhaibj
2011年11月29日 15:08:37
6楼
你没问问为什么
回复
shixun123
2011年12月01日 11:33:53
7楼
可以使用
回复
guolei838
2011年12月02日 17:33:35
8楼
也许是质检站担心闪光焊接的质量稳定性不是太好吧 我们工地梁的主筋连接我个人是不鼓励使用的
回复
alongchina
2011年12月03日 11:26:51
9楼
个人认为:闪光对焊用在梁上受力比较好,电渣焊用在柱子上比较好。
回复
zj213282
2012年02月04日 13:38:19
10楼
也许是质检站担心闪光焊接的质量稳定性不是太好吧 我们工地梁的主筋连接我个人是不鼓励使用的
同意此观点,在施工中不可避免会产生些短料钢筋,采用闪光对接焊后可以节省造价,现场一般建议施工方用在连系梁上。
回复
caifeng0626
2012年02月04日 14:50:44
11楼
一般图纸上都显示钢筋使用何种连接方式,是焊接或者是机械连接,现在大部分都说让采用机械连接,实际施工中,闪光对焊使用的还是挺多的,我个人认为,框梁和跨度大的钢筋均应采用机械连接,
回复

相关推荐