关于10kV柜内过电压保护器
huangsd83
huangsd83 Lv.4
2006年08月10日 11:06:30
只看楼主

请问大家用过10kV柜内过电压保护器没有?我单位目前有一个站点在用,不过效果不够理想。请问还有其他解决方法没有?

请问大家用过10kV柜内过电压保护器没有?我单位目前有一个站点在用,不过效果不够理想。请问还有其他解决方法没有?
免费打赏
互感器
2006年08月10日 11:28:40
2楼
是过电压保护器本身质量不好,还是其它什么原因。
回复
zhuxp4410
2006年08月15日 16:22:30
3楼
用过。最近才投入使用的。不过运行不到三天,就发现母线三相电压不平衡。最后检查出就是规内过电压保护器出现问题。c相绝缘降为10M,而AB两相的绝缘均在200M以上。也许,采用氧化锌避雷器可能好点吧。
回复
laoniuk
2006年08月17日 10:07:04
4楼
普通过电压保护器放电电压副值比较高,放电时电压就已经对设备造成冲击.现在大家常用的就是氧化锌避雷器.还有就是下面一种带串联间隙的过电压保护器
GPT系列三相组合式过电压保护器具有了限制大气过电压、操作过电压、相间过电压能力,结构紧凑、密封严密、外型美观、安装方便,参数设计合理,各项性能指标优于一般普通的组合型保护器,主要特点有:

1、单元结构彩优质氧化锌非线性电子电阻与并联电阻间隙串联形式,使行过压保护器的灭弧电压高,陡波冲击系数小,优于传统的间隙过压保护器,从而提高了产品的使用寿命。是常规避雷器的理想换代产品。

2、放电间隙上并联高压电阻器,无须依靠工频过零灭弧,灭弧迅速,灭弧电压高,其K系数达1.2左右(K=工频放电电压/灭弧电压)。由于彩了高压电阻与氧化锌电阻片串联,在正常情况下电压分布均匀,各自承担一半工频电压,使工频放电电压分散性小,工放稳定,不会误动作。

3、陡波冲击系数β可达到1~1.2左右(β=冲击电压/工频放电电压),有利于旋转电机的相间保护,采用四星形接法,使相间和相地过压均受到保护。

4、由于氧化锌电阻具有优异的伏安特性又与并联电阻间隙串联,从而使保护器无葆电率,动作迅速,性能稳定,流通量大,残压低。

5、使用硅橡胶作外套,除具有普通用瓷套式的电气特性外,还具有绝缘性能好,介电强度高,抗电蚀,耐老化,体积小,易安装,密封性强,抗震等特
回复