今年沿海一带雨水特别多,台风又要来了,而且还是40年来最大。雨水一定很充足,在这里提醒各位同行建议单位发函文提醒各个建设单位注意水池抗浮!
今年沿海一带雨水特别多,台风又要来了,而且还是40年来最大。雨水一定很充足,在这里提醒各位同行建议单位发函文提醒各个建设单位注意水池抗浮!
2楼
介绍点应急措施,希望各位同行能提出更好的应急措施,谢谢!
施工单位应做好至少2种以上的临时抗浮措施,避免单一措施因 某种原因无法导致失稳。最直接的办法是迅速将基坑水位抽排下降至池底板;若池体砼强度达到设计要求,可通过向池内灌水不低于基坑外水位来保证抗浮。由于台风暴雨天气,极易造成供电设备损坏,对于抽排水的抗浮方案,应考虑增加自备电源,或采用配重抗浮为预备方案。
回复
3楼
我们平常做水池抗浮计算,往往都以勘测期间测得的地下水位进行计算,如果出现今年这种情况,池子肯定要浮起来的,不知道这种自然灾害性质的水位变化该不该作为抗浮计算的依据,规范没有规定,如果考虑了,造价要高很多,看来作为设计人员,确实很难处理啊,规范的不完善性在这点暴露无遗!
回复
4楼
我们都是勘察水位家最高变幅设计抗浮
回复
5楼
我觉得类似台风导致雨水泛滥、水位上涨的非常时期,正常运行状态池内有水不用考虑抗浮,如果是施工或检修阶段,就按楼主说的,往水池里面灌水就可以了。真要是时间紧迫,来不及灌水,那也是没办法的事,要不然就跟3楼说的,造价太高了。
回复