1、一个在地下二层的I类车库,地下一层以上是商业,商业部分在地面一层设置消防控制室,因面积教大,地下二层的车库想单独做一个报警系统,在车库内的值班室(不是消防控制室,无直通室外安全出口)内设置一台火灾报警控制器,这样做是不是可行?2、如果1可行,因水泵房设置在车库内,水泵房内的联动是由本车库的值班室来控制还是由地面一层的消防控制室来控制?个人偏向于消防控制室控制,但好象这又是两个独立的报警系统?
1、一个在地下二层的I类车库,地下一层以上是商业,商业部分在地面一层设置消防控制室,因面积教大,地下二层的车库想单独做一个报警系统,在车库内的值班室(不是消防控制室,无直通室外安全出口)内设置一台火灾报警控制器,这样做是不是可行?
2、如果1可行,因水泵房设置在车库内,水泵房内的联动是由本车库的值班室来控制还是由地面一层的消防控制室来控制?个人偏向于消防控制室控制,但好象这又是两个独立的报警系统?
3、如果只在地面设置一个消防控制室,一个火灾报警控制器的回路肯定不够,至少要两个,这样走线又很是不方便,与 1比较起来是否不经济?
2楼
为什么要做两个?在一栋建筑内没建议那样做,而且你说的一个报警回路不够,那可以做几个报警回路啊,如果回路都用完了,也可以做区域报警与控制中心的方式
回复
3楼
那就是说可以在车库内做一个区域报警系统,与控制室总线相联?如果是这样(感觉还是类似两个系统),那么2中水泵房的联动由哪个还控制完成?
回复
4楼
加一台控制器的价格远高于加两个回路和敷线路的价格,反正要走一路管线于控制中心相连的呀!
回复
5楼
控制器肯定是1个不够的,回路不够,现在就是考虑两个报警器都放控制室,还是分开放
回复