【提问】蓄电池间是否属于爆炸危险环境
阿sirs
阿sirs Lv.3
2011年11月22日 10:46:49
来自于防雷减灾
只看楼主

如题。答案最好能有规范支持。GB50058不适用于蓄电池间。谢谢!

如题。
答案最好能有规范支持。
GB50058不适用于蓄电池间。
谢谢!
阿sirs
2011年11月25日 09:57:13
2楼
则个则个,没人来指点下么?
回复
印度
2011年11月25日 14:48:31
3楼
不属于。
生产灌装汽水的属于爆炸危险性吗?
回复
阿sirs
2011年11月28日 15:09:41
4楼

谢谢回答。
不过,你这个第一句话我先不置可否,第二句举的例子太牵强了吧?这好像不是一回事吧。。。
另外,请教下这个答案是否有出处?谢谢
回复
chl13611557045
2011年11月29日 09:14:30
5楼
应该属于,要防酸防爆,看看GB50059-1992,GB50060-2008,GB50229-2006里面可能有规定,GB50058-92不是不适应,是有别的规范以具体规定了,原则是适应的
回复
chl13611557045
2011年12月01日 12:45:32
6楼
你再看看DL/T5044-2004第9章专讲它
回复
阿sirs
2011年12月01日 14:16:50
7楼

谢谢,找到了。在这份规范的9.3.1蓄电池室应为防酸(碱)、防火、防爆建筑。
非常感谢!
回复
印度
2011年12月02日 22:18:10
8楼


学习了

gzbystep:兄弟,防酸防火防爆建筑要求,是老式的防酸式铅酸电池,那种电池早就绝迹了。现在用的一般是阀控密闭式铅酸电池,你看9.2节没有对应的要求!!!