《建筑设计防火规范》8.5.2条中并没有指出学生宿舍(集体宿舍)室内消火栓的用水量的标准,《宿舍建筑设计规范》也没有提到这个问题,请问各位如何解决?
《建筑设计防火规范》8.5.2条中并没有指出学生宿舍(集体宿舍)室内消火栓的用水量的标准,《宿舍建筑设计规范》也没有提到这个问题,请问各位如何解决?
2楼
按5001-10000立方米,5l/s。10001-25000立方米,10l/s。25000以上,15l/s设计
回复
3楼
按住宅定用水量。
回复
4楼
不能按住宅定用水量,应按商店、病房楼、教学楼等计算
回复
5楼
我认为应按>=6层或体积>=10000m3的其它建筑15L/S确定用水量。
回复
6楼
呵呵,如果象我想像中一样,一人一个说法,哎,到底应该怎么办呢?
回复
7楼
本人认为,既然《建筑设计防火规范》中没有特别说明,只能按rjh所说的那样考虑
回复
8楼
同意楼上!
回复
9楼
我今年做了几个学生公寓,都是按照“其他建筑”的体积确定室内消火栓用水量,审图都没有问题。