图纸简介: 设计用水人数:600人;同时使用百分数:70%;用水定额:100L/(人xd);时变化系数:2.50;用水时间:24h;最高日用水量:60.00立方/d;最高日最大时用水量:2.50立方/h;供水压力:0.35~0.50MPa(当地自来水公司提供)。 附件名:2006841154656323936.zip 文件大小:726K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
设计用水人数:600人;同时使用百分数:70%;用水定额:100L/(人xd);时变化系数:2.50;用水时间:24h;最高日用水量:60.00立方/d;最高日最大时用水量:2.50立方/h;供水压力:0.35~0.50MPa(当地自来水公司提供)。
附件名:2006841154656323936.zip
文件大小:726K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
图纸在下,不过本人想对以上的话提出不同的看法:
1、自闭式冲洗阀配管标高是为1.00m,不过这个是距大便器安装的地面!
2、规范中明确规定出检查口设置方法,一般六层楼没有必要每层都设置检查口!
3、不一定排水支管管底标高应低于所在楼层0.50m以上才能保证P或S型存水弯能安装!
5、化粪池定位是不宜小于5m。
图纸上面的问题明天看了再说!
回复
13楼
我下的也是有一部分看不到,看了这么多评论,觉得自己好肤浅啊
回复
14楼
管线该断线的咋没断呢
回复
15楼
看完图纸,总体不错:
1、宜添加详细的图例表。
2、宜用大样图系统图代替系统图支管部分,排水出户管偏小。
3、宿舍间卫生间排水管应标注管径等信息,给水支管系统图与平面图不符。
4、消防系统阀门设置和平面对不上,应设置消防水箱。
5、缺少灭火器布置。
以上如果有说的不对的地方请大家原理和纠正,谢谢!
回复
16楼
感谢楼主的提供.下载下来学习一下,希望楼主共享更好的资料,更感谢众网友的热情评论.
回复
17楼
看完图纸,总体不错:
即将开始做建筑给排水的设计
感谢楼主提供这么好的资料
回复
20楼
太感谢楼主提供这么好的资料啊,顶顶顶!!!!!!!!
回复
21楼
wo xiang ni
回复