6层宿舍楼给排水设计
homing
homing Lv.12
2006年08月10日 02:01:26
只看楼主

图纸简介: 设计用水人数:600人;同时使用百分数:70%;用水定额:100L/(人xd);时变化系数:2.50;用水时间:24h;最高日用水量:60.00立方/d;最高日最大时用水量:2.50立方/h;供水压力:0.35~0.50MPa(当地自来水公司提供)。 附件名:2006841154656323936.zip 文件大小:726K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

设计用水人数:600人;同时使用百分数:70%;用水定额:100L/(人xd);时变化系数:2.50;用水时间:24h;最高日用水量:60.00立方/d;最高日最大时用水量:2.50立方/h;供水压力:0.35~0.50MPa(当地自来水公司提供)。



附件名:2006841154656323936.zip

文件大小:726K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhaochunwei
2006年08月10日 15:17:46
2楼
设计比较简洁但很全面,对我蛮有帮助,呵呵谢谢!!!
回复
yindeqiang01
2006年08月10日 16:21:39
3楼
我是甲方的,平时没有什么时间高设计,也没有什么好的适合我的小项目。上了这才知道这里就是我的金矿啊。
回复
lushao12
2006年08月10日 17:12:37
4楼
1.请看国标图,自闭式冲洗阀配管标高是否为1.00m,我印象中是1.20m,懒的去查了。
2.是否算过排水立管的排水量,要设专门的透气管。立管上检查口每层设置,
3.排水支管管底标高应低于所在楼层0.50m以上才能保证P或S型寸水湾能安装,图中表0.20m不符合实际无法实在施工。
4.一层排水立管要按《建排规》4.3.12校核垂直距离是否满足要求。
5.没有建筑墙线,没有卫生间平面图。室外化粪池定位,按规范不小于5m(印象中,详见规范)。
欢迎拍砖!喜欢交朋友,我的QQ53350053
回复
tongxuan_1979
2006年08月26日 14:33:22
5楼
很好,谢谢!图面看上去很简洁,直观,是份不错的图纸,仔细研究
回复
hxw7808
2006年08月27日 18:56:13
6楼
我知道怎样积分啦....谢谢版主的提示,谢谢你们的共享.......不过我觉得很多时候都下载 不了的,为什么呢?
回复
sliver610
2006年09月23日 19:06:05
7楼
急用阿,谢谢楼主分享了,好好学习一下
回复
weiyongjun060518
2006年10月05日 11:14:24
8楼
hoho,俺来说说(假定为施工图纸)
1,没卫生间大样
2,没实验消火栓,没消防管道压力
3,天面雨水见建施,建施上应该不会说明雨水斗的型号,和安装大样吧
建议,搞水的还是要做好雨水,因为好多建施上,都标明:天面雨水详水施,呵呵
4,设计人员的基本功不错,颜色上有点单调,图纸看起来更像初步设计方案
回复
qihongtu521
2006年10月05日 11:53:43
9楼
大家的评论实在太转业了!我们大家要取其精华!去其糟粕!谢谢搂住
回复
yangxuefu@co163
2006年10月18日 22:31:57
10楼
没卫生间大样 ,想知道你的设计给水总的当量是多少?
我下了你的图纸可是有些部分显示不了,尤其是卫生间那块
回复
sannydj1978
2006年10月19日 20:47:28
11楼
有没有谁有适合学生做建筑给排水课程设计的课题和图纸啊?谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开