怎么算电流?怎么选用电缆规格?
satisfy_gzj
2011年11月22日 08:24:30
来自于工地图片
只看楼主

有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。3台,16A,20A,共2只3P开关。本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。

有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?
1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。
2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。
3台,16A,20A,共2只3P开关。

本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。
免费打赏
ywy198799
2012年10月10日 09:50:26
2楼
每台柜子的每个回路是干什么用的?有备用吗?一般情况下如果每个回路都有,我就把所用回路都加起来之和就是总开关的安数,如果有备用就可以小些。
回复
虎子哥
2012年10月11日 14:58:44
3楼
回复
鞦鄀不涼
2012年10月15日 14:01:30
4楼
对一个配电箱而言,将所有回路中备用,应急等其他正常不用的扣除,再X上同上需要系数得到的功率,一般1个功率等于2安培,先元器件 时再根据情况放宽点就行了
回复
yxh1971
2012年10月17日 21:19:38
5楼
铜线/平方厘米6A,铝线/平方厘米4A