有机房电梯,电梯电源配电箱内为什么设置Spd?
net.cn.2008
2011年11月21日 22:30:47
只看楼主

有机房电梯,电梯电源配电箱内为什么设置Spd?

有机房电梯,电梯电源配电箱内为什么设置Spd?
免费打赏
net.cn.2008
2011年11月21日 22:36:01
2楼
SPD的功用
    在雷电防护中浪涌保护器(SPD)广泛应用于保护电气电子设备。通常这些设备都置于雷电防护区(LPZ)之内(高于LPZ1),少数设备在LPZ0B区。SPD的功用是限制线路中的浪涌和与屏蔽体配合构筑低电磁场的防护空间。
    1.1 SPD分流浪涌电流抑制浪涌电压
    SPD的作用是将电气、电子系统中的不能直接用导体进行等电位连接的带电导体通过SPD进行瞬态等电位连接,利用SPD的非线性特性限制瞬态浪涌过电压并分流浪涌电流,达到保护电气、电子系统的目的。
    1.2 SPD与屏蔽体构筑雷电防护区(LPZ)
    把进出屏蔽体的带电导体(电源线、信号线)用SPD进行瞬态等电位连接。SPD与三维屏蔽体共同构筑了LPZ,SPD是LPZ划界的重要部件。LPZ的导体中的浪涌在边界得到分流,LPZ空间中的电磁场得到衰减。


由此看,电梯在1区,没有线缆进出防护分区或者屏蔽体(0区与1区界面)


可以不设Spd,理解对吗?

[ 本帖最后由 net.cn.2008 于 2011-11-21 22:38 编辑 ]
回复
iamcmh
2011年11月23日 08:59:59
3楼
如果这个配电箱下面直供很多重要的弱电设备,宜加SPD。
如果只是一般的电气设备,可不加SPD.
回复
net.cn.2008
2011年11月23日 12:54:10
4楼


第一种思考:那只在电梯控制箱加SPD就可以了嘛 为什么配电箱内也需要加SPD呢?
第二种,这个浪涌的源头来自哪里?感应的吗?屏蔽体无效?