室外埋地环管,非市政供水,生活与消防合用问题
fixer01
fixer01 Lv.4
2011年11月21日 21:54:28
只看楼主

如果室外环管是两路市政供水,这不是问题,因为市政的水量足够大。但此环管是靠本小区加压泵站供水的,因为市政水压低,所以市政水先引入泵站调节池,再加压进入埋地环管。埋地环管既向十几栋高层住宅楼的低区供水,也向生活水池补水(供高区),火灾时还要供室外消火栓。问题来了:火灾时,消防、生活都要供水,采用什么可靠措施保证消防水量水压?[ 本帖最后由 fixer01 于 2011-11-21 21:57 编辑

如果室外环管是两路市政供水,这不是问题,因为市政的水量足够大。

但此环管是靠本小区加压泵站供水的,因为市政水压低,所以市政水先引入泵站调节池,再加压进入埋地环管。埋地环管既向十几栋高层住宅楼的低区供水,也向生活水池补水(供高区),火灾时还要供室外消火栓。

问题来了:火灾时,消防、生活都要供水,采用什么可靠措施保证消防水量水压?

[ 本帖最后由 fixer01 于 2011-11-21 21:57 编辑 ]
免费打赏
w-jwei
2011年11月23日 09:10:03
2楼
这个一般是进入小区的管径足够,市政水量与水压满足,就可以了,好像没有详细的探究过!!
回复
hbtrampss
2011年11月23日 14:04:09
3楼
和市政直接供给没区别,市政水一样是通过了二次加压, 这种情况,把所有用水量考虑进去,校核下就行
回复
zhandaye
2011年11月23日 15:49:40
4楼
直接从市政接入两路进水,单独做室外消防环网,10m水压应该有吧,然后再修一座室外消防水池。四川,重庆市这样要求的。
回复
麻吕
2011年11月23日 21:24:07
5楼
这个一开始就要考虑的啊..............完了还要校核
回复
mygps888
2011年11月24日 07:39:13
6楼
10米水压是指室外消火栓处,进水差不多得20m,达不到得储存室内外消防水量,设室外消防泵。
回复
haihua2010
2011年11月24日 21:29:19
7楼
很不错了你写的
回复