一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?

一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:
照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:
电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。
请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
免费打赏
智库
2011年11月21日 18:59:06
2楼
满足以下条件,才可以满足防爆要求:

第一,如果不用“钢管套扣”的方式敷设,钢管中的电缆必须采用“中型橡套电缆”。

第二,防爆接线盒(箱)必须采用电缆接口。

采用电缆敷设方式优点:不用采用钢管套扣,比较方便。
缺点:不能用电线,必须用橡套电缆,成本增加。