这个控制电路中的KA起什么作用
lizhich6
lizhich6 Lv.5
2011年11月21日 12:28:12
只看楼主

大家好 这个控制电路中的KA起什么作用啊?哪位给详细介绍一下啊?我不是电气专业的,问题低级,请不要骂。谢谢![ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]

QQ截图20111121122411.jpg
大家好 这个控制电路中的KA起什么作用啊?哪位给详细介绍一下啊?我不是电气专业的,问题低级,请不要骂。谢谢!

未命名.gif

[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]

QQ截图20111121122411.jpg


未命名.gif

免费打赏
tanmeng_789
2011年11月21日 13:40:27
2楼
用于过载报警,但未见报警信号输出在何处
回复
lingxuct
2011年11月21日 14:43:59
3楼
这个画的有些问题,按这个图FR1就不能用JR型热继电器了!
回复
china_gaoyu
2011年11月21日 15:28:01
4楼
过载报警触点扩展
回复
hjude
2011年11月21日 15:46:25
5楼
超温 热继电器动作 KA接着动作 同时报警灯亮···你可以手动热继电器试试啊····
回复
ycnhm
2011年11月22日 16:33:52
6楼
应该是给PLC控制的以个报警信号
回复
zyz8438
2011年11月22日 22:09:16
7楼


支持!作为故障接点的扩展!
回复
g368179001
2011年11月22日 22:46:25
8楼
JR型是什么概念?不懂。
回复正题,此中继可起名为故障中继,需要有故障信号的地方(DCS或PLC),可从此中继引出故障信号开接点。
回复
lingxuct
2011年11月23日 08:44:17
9楼
图中,热继电器的辅助触点用了二个,且二个之间必须接四根线,JR型热继电器的二个辅助触点只有三个接线螺丝,其中一个是共用的,就是说,共用接线螺丝必须是同一根线!!!

当然,楼主的图稍改一下就能用。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-23 08:45 编辑 ]
回复

相关推荐