只看楼主

我们主要是对线路进行补偿!保障用户的电压!好像可以在长线路的中间安装无功补偿装置!还可以在变压器处安装无功补偿!到底那种更好那!有经验的人士欢迎提供点指导!厂家也可以!谢谢了

我们主要是对线路进行补偿!保障用户的电压!
好像可以在长线路的中间安装无功补偿装置!还可以在变压器处安装无功补偿!到底那种更好那!
有经验的人士欢迎提供点指导!厂家也可以!谢谢了
免费打赏
zhangflyy
2006年08月09日 18:02:43
2楼
在变压器处安装无功补偿更现实些.
回复
mrlqt
2006年08月09日 21:02:50
3楼
如果对线路进行补偿,可以把补偿加在你要补偿的线路的未端啊,那样效果最好了.
回复
pengcheng-evejoin
2006年08月10日 22:32:32
4楼
10KV补偿是很普遍的问题 通过并联合适容量的电容器就可以进行补偿 达到预期的功率因数
当然为了保护电容 并且滤掉谐波 减少谐波对设备及电路的影响采用谐波滤波器 这样总体效果最好
回复
pengcheng-evejoin
2006年08月10日 22:35:38
5楼
如果你还是为工厂或单位建筑做无功补偿 我们可以再继续交流 因为那样
要根据工厂具体情况来做 得达到最好的经济功率因数 可是使工厂的经济效益
最佳
回复
godbb
2006年08月11日 16:03:17
6楼
变压器侧是一定要做的

线路长的话可以考虑高压补偿
回复
efu3690
2006年08月15日 13:33:33
7楼
配电变压器要加装就地补偿装置,如果对线路进行补偿,可以把补偿加在你要补偿的线路的未端,这样就能达到很好的效果。
回复
wangchh789
2006年08月16日 17:04:45
8楼
在各个支路上加10KV补偿就可以了,我们这里就是这样做的,效果很好
回复
gzzcl
2006年08月17日 15:18:35
9楼
装在即将进行补偿的用户变压器处最好。因为,装在线路中间的话,无功仍然会长途输送至无功用户处
回复