各位大侠,我现做一10KV开闭站不知应属于几类避雷,请指教,谢谢!
各位大侠,我现做一10KV开闭站不知应属于几类避雷,请指教,谢谢!
2楼
主要看你用在什么地方。
如果开闭所的电缆是引自架空线路的,就需要避雷器(有的地方规定电缆50米以上)
如果开闭所只是电缆环网中的一台,那么可以不用避雷器
回复
3楼
你说的避雷器是指线路上的避雷器吧?
我想问是否需要避雷网?
回复
4楼
避雷网??什么东东
回复
5楼
在北京原则上开闭站采取电缆进线,所以不需要避雷网,只需要在进线开关电源侧加装避雷器即可。
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
不需要
回复