求教热网平衡调节方法
yaya_319
yaya_319 Lv.2
2011年11月20日 09:47:18
来自于采暖供热
只看楼主

我所在工程,锅炉房集中供热面积为5w平米,其中1w为给以办公楼中央空调供热,其余为散热器供暖,高层住宅楼高为50米,锅炉房在地下二层,-7m,低层办公楼5层,楼高20米。住宅楼内供暖系统为单元管道井内立管,每层分支管至每户厨房间的集分水器,然后从集分水器至每房间散热器。现在供热情况为高层住宅内暖气不热,地下一层热计量间内供水温度为44摄氏度左右,回水温度为22摄氏度,基本上集分水器供水管温度能达到40度,但回水管温度较低,散热器为钢制散热器高1800mm。

锅炉房内回水温度能达到42摄氏度。
户外管线为,从锅炉房出来是273的无缝管,住宅单元入户管为dn100,dn80,dn70,最后到办公楼暖气管为DN150,dn125,我初步分析是因为住宅管道较长,楼层较高,阻力较大,造成的暖气不暖,但是,把办公楼供水阀门关小至三分之一,昨天又调一天,情况没有打的改观,
因此求各位帮我分析户内暖气不热的原因,多谢!!!!!实在是着急,没有辙了
免费打赏
baohaitao426
2011年11月20日 20:35:05
2楼
按供暖面积和管径 调节阀门开度 还有就是检查一下是不是同程安装的
回复
sybxbjb
2011年11月21日 09:46:36
3楼
住宅楼的供水温度44度,回水温度22度,散热器供暖供回水温差20度左右是正常的.而锅炉房回水温度42度,说明供热面积占百分之八十的住宅楼,供暖热水流量却很小,所供热水大部通过中央空调回流了.中央空调供回水温差标准是五度.
在调节热网时可以根据各楼宇和各楼层的回水温度来调节流量,尽量达到各路回水温度的一致,以达到热平衡.如果总供暖能力没有问题,楼主可以继续关小空调区的阀门,同时测量供回水温度差要在五度以上,最好能接近十度.
同时测量所有住宅楼的供回水,把回水温度高的住宅楼的进水关小,以此加大回水温度低的楼房的进水量.为方便测量可以使用红外远距测温仪.
回复
yaya_319
2011年11月21日 17:06:13
4楼
谢谢楼上的帮助,继续努力,当初管道分配有些问题了,现在只能靠调节阀门了