我是空调方面的新手,有个问题向大家咨询一下?通过改造系统节省了16500立方/小时的洁净送风量,如何才能计算出节省的冷量!能否给个详细的计算过程!谢谢!是济南地区。新风比按10%计,最好是用用焓差法。[ 本帖最后由 mzd000 于 2011-11-19 10:08 编辑 ]
我是空调方面的新手,有个问题向大家咨询一下?
通过改造系统节省了16500立方/小时的洁净送风量,如何才能计算出节省的冷量!能否给个详细的计算过程!谢谢!是济南地区。新风比按10%计,最好是用用焓差法。
[
本帖最后由 mzd000 于 2011-11-19 10:08 编辑 ]
2楼
冷量是靠回风混合新风经过冷盘管热交换,然后达到送风状态点送风,才能进入室内。
风量*焓差等于冷量,风量减少了,焓差呢。
而且冷量不是靠风量的大小来确定的,应该是依据室内冷负荷来确定冷量的大小,室内冷负荷少了,空调机的冷量才能减少,这才是节能。
减少风量应该算是节约了风机的电量才对。
回复
3楼
减少了送风量,最直接的就是减小了风机的功率,另外也减少了制冷机组的工作压力,减少的制冷机组冷量如何算,应该是热力学的问题,不过这一方面我是一个十足的外行,因此想通过这个例子来学习一下,最主要的是它的计算方法和过程!知道了冷量才好计算制冷机组功率,谢谢楼上的回答!
[
本帖最后由 mzd000 于 2011-11-19 12:20 编辑 ]
回复
4楼
楼主,设想房间的温湿度是恒定的,
而你的风量是有2种状态的。一个多和一个少。温湿度的恒定靠什么来维持,不考虑风量的影响,还是要靠空调机组制冷,带走室内的热量。
既然温湿度是恒定的,风量起到一个中间媒介作用,将空调机组的冷量带入房间内,维持稳定温湿度环境。
这样的话,只要房间温湿度是恒定的,不管风量大小,机组的冷量都是一样的。
也就是说减少了风量,节约的不是冷量,而是电机的电能。
而且你说的:减少风量 另外也减少了制冷机组的工作压力,
这个我无法理解。能介绍下不?
回复
5楼
送洁净风的目的是维持房间的温湿度恒定,室外温度肯定是高于室内的(夏天),室外的热风变成冷风送进室内,中间有一个由热变冷的过程,靠的是表冷器中的冷冻水循环,在这个过程中,冷冻水的温度由低变高,再回流到水冷机组,将温度降低,中间的这一系列热交换过程最后都归到水冷机组的冷量,说白了就是制冷机组的耗电量。我是这样理解,非常想知道计算过程,设计院只给了一个结果,对此我很是茫然,希望能得到大家的指点!谢谢!
回复
6楼
举个例子说,原来送风量是10000,水冷机组要开到70%,但现在风量只有100,水冷机组的功率应降低会很多,不知这样说通不通?
回复
7楼
按地下室的说法,6#的我想是说不通的
回复
8楼
如果室内的冷负荷、湿负荷不变,工艺要求参数不变,且减少的送风量里有10%是新风。
个人认为,减少的制冷负荷应该是10%的新风负荷,加上减少的送风量的温升负荷。
另外,楼主没有说明这个系统是一次回风呢?还是二次回风?
如果是一次回风,减少的冷负荷还有为了控制精度而损耗的再热量负荷;
如果是二次回风,节省的16500CMH送风量是二次回风部份,那减少的冷负荷只有温升负荷了。
回复
9楼
冷量是靠回风混合新风经过冷盘管热交换,然后达到送风状态点送风,才能进入室内。
风量*焓差等于冷量,风量减少了,焓差呢。
而且冷量不是靠风量的大小来确定的,应该是依据室内冷负荷来确定冷量的大小,室内冷负荷少了,空调机的冷量才能减少,这才是节能。
减少风量应该算是节约了风机的电量才对。
回复