只是把蒸发器和压缩机之间,低压回气管直径10的铜管和进气管直径8的铜管换了直径12的波纹管,氟利昂本来可以充4公斤的,现在充到2公斤后压缩机就开始结霜,温度到零下8度就降不下来了。以前参数低压压力为2公斤左右,高压在12公斤,现在低压在1.5公斤,高压在8公斤。从冰箱到压缩机的回气管一直结霜。请问怎么回事?谢谢!

2011年11月19日 10:35:10
2楼
求高手详解求高手详解求高手详解
回复
llh92731
2011年11月19日 11:14:37
3楼
检查一下膨胀阀,是否供液大了,蒸发器的换热是否有效.