老板指示:火灾时,用一个控制模块联动两套设备(如防火卷帘),总觉得不妥又找不出什么依据来,诸位!您的意见呢?
老板指示:火灾时,用一个控制模块联动两套设备(如防火卷帘),总觉得不妥又找不出什么依据来,诸位!您的意见呢?
12楼
这个帖子怎么没了下文?到底结论是什么?
我设计还采用一对控制按钮控制多个卷帘,但是也找不到什么依据。
回复
13楼
在现场,卷帘门的两边都装有卷帘升/降的手动铵钮,作为调试和火灾以后提升卷帘之用,您设计的按钮仍作手动控制就多余了,应该考虑与消火栓按钮联动,如果有喷淋就更应该与压力开关信号联动。
回复
14楼
1. 在现场,卷帘门的两边都装有卷帘升/降的手动铵钮,作为调试和火灾以后提升卷帘之用,应该是一趟一组的,方便分别控制。
2. 联动控制的模块,可以控制多个设备,但需要是同一个防火分区的和需要同时控制的设备。
3. 广播与警铃的鸣响要求,虽然是一致的,但同时鸣响会产生干扰,最好是错开啦。
4. 如果您是搞设备控制设计的,其手动控制按钮应独立设置,方便控制;如果您是搞联动控制设计的,此按钮就显得多余,而应该考虑与消火栓按钮联动,如果有喷淋就更应该与压力开关信号联动。
回复
15楼
消火栓联动请参考以下帖子《消火栓报警继电器-接触器控制系统》,地址:
http://co.163.com/forum/content/221_881238_1.htm
回复
16楼
不错的帖子!长知识!
回复
17楼
防火卷帘门事需要2个控制模块的。
回复
18楼
不同类型的设备、不同功能要求,不能用同一个模块控制。
回复