膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊
膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊
2楼
怎么没人理我啊,是我问的问题太简单吗
回复
3楼
做过,要么把水箱架高,要么把水箱放在屋顶给排水水箱间上面。
回复
4楼
水箱放在屋顶给排水水箱间上面。
回复
5楼
我们这边都是做有定压补水装置的,那个省事
回复
6楼
支持定压补水装置,就是成本有点稍高。
回复
7楼
用风冷热泵机组安装在屋顶的,一般来说系统不是很大,膨胀水箱也不会很大
架高的话,应该没什么问题,这种做法也很常见
回复
8楼
我这多用定压罐,简单方便。
采购时把它放在风冷热泵机组里,作为整体设备安装。
单独装美观不美观还好说。但是热泵的大量排风气流会对水箱管路的影响很难量化。
建议,使用定压罐。。
回复
9楼
能用自来水直接定压吗?
回复
10楼
架高水箱吧,也不难做,如果怕影响立面就把水箱放风冷热泵背面吧。
回复
11楼
这种情况下最好选择成套定压设备,如果为了一个膨胀水箱而花费巨额的装饰费用不值得,有好多工程将膨胀水箱间及消防水箱定压设备用广告或logo围起来,工程浩大。
回复