屋顶风冷热泵与膨胀水箱高度问题
jzsb2010
jzsb2010 Lv.12
2011年11月18日 21:31:04
来自于中央空调
只看楼主

膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊

膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊
免费打赏
jzsb2010
2011年11月19日 20:50:42
2楼
怎么没人理我啊,是我问的问题太简单吗
回复
cnbbzz
2011年11月20日 10:57:53
3楼
做过,要么把水箱架高,要么把水箱放在屋顶给排水水箱间上面。
回复
whm1234996
2011年11月21日 12:17:23
4楼
水箱放在屋顶给排水水箱间上面。
回复
gfgnjsghgf
2011年11月21日 16:58:15
5楼
我们这边都是做有定压补水装置的,那个省事
回复
lrc7255
2011年11月21日 18:04:09
6楼
支持定压补水装置,就是成本有点稍高。
回复
adingkgb
2011年11月21日 22:01:19
7楼
用风冷热泵机组安装在屋顶的,一般来说系统不是很大,膨胀水箱也不会很大
架高的话,应该没什么问题,这种做法也很常见
回复
sun963207
2011年11月22日 09:29:23
8楼
我这多用定压罐,简单方便。
采购时把它放在风冷热泵机组里,作为整体设备安装。
单独装美观不美观还好说。但是热泵的大量排风气流会对水箱管路的影响很难量化。

建议,使用定压罐。。
回复
dzy
2011年11月22日 11:42:10
9楼
能用自来水直接定压吗?
回复
h_design
2011年11月22日 12:22:18
10楼
架高水箱吧,也不难做,如果怕影响立面就把水箱放风冷热泵背面吧。
回复
lubanluban2
2011年11月22日 15:58:01
11楼
这种情况下最好选择成套定压设备,如果为了一个膨胀水箱而花费巨额的装饰费用不值得,有好多工程将膨胀水箱间及消防水箱定压设备用广告或logo围起来,工程浩大。
回复

相关推荐

APP内打开