某综合楼全套电气
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2006年08月09日 02:01:36
只看楼主

图纸简介: 本工程为综合性服务楼。地下一层为娱乐及设备用房;首层为招待所的大堂展厅。三、四、五、六层为招待所。电气设计包括:配电系统、动力与照明系统、防雷接地、电话系统、有线电视系统、数据网络系统、保安监控系统及火灾自动报警系统。 附件名:20067311154305071394.zip 文件大小:6534K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为综合性服务楼。地下一层为娱乐及设备用房;首层为招待所的大堂展厅。三、四、五、六层为招待所。电气设计包括:配电系统、动力与照明系统、防雷接地、电话系统、有线电视系统、数据网络系统、保安监控系统及火灾自动报警系统。



附件名:20067311154305071394.zip

文件大小:6534K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
a13920120500
2006年08月10日 10:16:29
2楼
我手底下有10多套图纸,这套设计做的很细致,标注很清楚,内容也很全面,所以贡献给大家。
回复
0353hill
2006年08月10日 11:16:07
3楼
很全面,多谢!
回复
lixianfeng_1977
2006年08月10日 12:09:15
4楼
索尼爱立信
你好!你是做哪部分电气设计的
有联系方式吗 我的是29002421 lixianfeng_1977@163.com
有机会把其他的图纸也传上来啊
回复
zgd301
2006年08月10日 15:17:10
5楼
好图
回复
zgd301
2006年08月10日 15:28:44
6楼
第一次把图大致看了一下,图画的很好,很细,一看就是高手啊,我认为以下问题值得讨论:
1.有的地方220V回路配电达50多米,是否太长。
2.标准间内配电箱均放置在衣柜后面,不合理
3.封闭楼梯间均未设置应急灯
4.诱导灯尽量设置在墙上一米以下
5.应急灯未注明采用阻燃防护罩
6.未画出床头柜系统图
7.电视系统串接六个分支器,终端电平可能无法达到规范值

回复