现在做一个独立基础,本来没做基础梁,就做了墙下条基,后来老总说要加基础连系梁,想请教大家: 1、连系梁的梁顶标高定在哪里,和独基齐平吗? 2、可是我独基高度都很小,只有400、500的样子,可是独基间跨度很大,梁高至少在600、700,那可以做梁底与基底平吗? 3、如果不做连系梁,在靠近地面的位置做地框梁行不行,地框梁能否调节基础的不均匀沉降? 4、什么情况下做连系梁,什么情况下做地框梁?
现在做一个独立基础,本来没做基础梁,就做了墙下条基,后来老总说要加基础连系梁,想请教大家:
1、连系梁的梁顶标高定在哪里,和独基齐平吗?
2、可是我独基高度都很小,只有400、500的样子,可是独基间跨度很大,梁高至少在600、700,那可以做梁底与基底平吗?
3、如果不做连系梁,在靠近地面的位置做地框梁行不行,地框梁能否调节基础的不均匀沉降?
4、什么情况下做连系梁,什么情况下做地框梁?
好困惑啊,希望大家帮我解疑。
[
本帖最后由 szcj123 于 2011-11-18 17:57 编辑 ]
2楼
可以这样处理:
加大独立基础高度,一般比最大的基础连梁梁高多100mm,基础顶部标高抬高至靠近正负零位置,连梁梁顶标高与独基顶部标高一至。
由于不清楚你这个项目的具体情况,不知道这样处理是不是合适。
回复
3楼
谢谢,独基埋深-2米,加大独基高度是不是不太划算
回复
4楼
独基埋深-2米,那你这个连续梁就是为了独基的整体性用的。在地面处应该还有一层框架梁。这个连续梁有点像无地下室时的承台梁,,埋深不深时可以不用做。而且独立基础单独加一层连续梁的比较少见,至少我们这边是这样子的。
1.连系梁的梁顶标高可以和独基齐平
2.可以做梁底与基底平
3.靠近地面的位置做地框梁是肯定的,你得承但一层的墙荷载。地框梁在地面处,对独基的整体性调节作用更佳,且可以平衡柱底弯矩。地框梁以下柱及基础埋在土里,有土的约束作用,再加一层连续梁作用不是很明显,可以不做。
4.一般只做地框梁,土质不太好或是埋深感觉太大时考滤加一层基础连续梁。
回复
5楼
可是我看图集里面没有看到联梁底与基底平啊,都是上面平,但是我觉得底平的话效果要好些,受一部分地基反力,帮助基础承担荷载。
回复
6楼
基本同意地板意见。3点我认为放在承台顶更好一些,平衡柱底内力更好,地面有梁形成的短柱对地震不太好
回复
7楼
但是图集上也有短柱的这种做法啊,短柱的问题应该不是很大吧,可是设置在哪个标高施工起来较为方便呢
回复
8楼
加大独立基础高度,一般比最大的基础连梁梁高多100mm,基础顶部标高抬高至靠近正负零位置,连梁梁顶标高与独基顶部标高一至
回复
9楼
值得借鉴借鉴!看来是楼主自己多年经验总结吧,非常感谢楼主分享!!!
回复
10楼
这水灌得忒不专业了!
回复
11楼
我上回做的一个小房子 独立基础 负责人让我在基础顶加连系梁的 但是不清楚还得做地框梁
回复