这个螺杆制冷机正常吗?
mahao6819
mahao6819 Lv.3
2011年11月18日 13:52:29
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机的额定电流为45A,而在实际运转过程中的满载电流为33A。这是怎么回事?望高手们指教

压缩机的额定电流为45A,而在实际运转过程中的满载电流为33A。这是怎么回事?望高手们指教
免费打赏
金星伴月
2011年11月18日 13:55:14
2楼
末端负荷小。
回复
mahao6819
2011年11月18日 13:58:19
3楼
末端负荷小的话,怎么压缩机会满载运行呢!?
回复
payen
2011年11月18日 19:32:39
4楼
额定电流是在额定工况下的,你现在的高压可能偏低。
回复
guan_02
2011年11月19日 12:02:19
5楼
是不是压机没有完全上载?考虑上载的油路是否有杜塞?或者漏气的地方,滑块上不了载?
回复
mahao6819
2011年11月20日 08:07:12
6楼
高压偏低主要是由于哪些原因造成的呢?
回复
mahao6819
2011年11月20日 08:09:44
7楼
你的意思是说,油路堵的话,即使机组显示的是满载运行,而实际是并没有满载运行。是不是这个意思啊!?
回复
zsxue0411
2011年11月20日 11:52:27
8楼
不知道冷凝器具体是什么型式的?
我分析:额定电流是压缩机配置的功率在标定工况(额定工况)下的电流,接近这台压缩机的极限电流,不要超得太多运行。
而你现在测下来的满载电流,是在目前的运行工况下的电流。与额定工况相差较大。
高压与冷凝器的运行情况相关。
高压低对应的冷凝温度低,低的原因可能有1)冷却介质进口温度低2)冷凝器面积大3)制冷剂少(这个得和蒸发压力一起看,来判断)。
以上仅个人意见。
回复
wushengjie01
2011年11月22日 17:04:35
9楼
你的水系统的进出水温度是多少
不是标准工况吧
回复
ligang385107103
2011年11月22日 20:11:31
10楼
估计是换热不好,查查吧,也有肯能是压机老了
回复
阎良人
2011年11月25日 17:27:07
11楼
压缩机的运行电流是根据吸气压力和排气压力成正比的,假如系统运行温度达到要求压机电流就正常,说明此系统冷凝系统效果理想,
回复