我这里要做一个方案对比,是关于冷水机组和冷媒机在建筑不同负荷下运行时的耗电量对比,虽然冷水机组是2大一小,(小机是100 TON,2个大机分别是200 TON)根据理论可以实现20%(开小机),40%(一个大机),60%(一大一小),80%(2个大机),和100%(全开)的调节,但是同事说其实机子在开启后是按照先后顺序开启和关闭的,不是到哪个负荷就按照理论配对来选机子的,比如说,在80%时,假如是2个大机运行,当负荷下降到60%时,其中一个大机在半负荷下运行,它自身可以调节产冷量(实际是调节压缩机的输汽量)的,那么这时2个机子的输出负荷就是真正的60%的负荷,因此回水温度不会下降多少。而且这时候也不会一大一小2机运行,还是2个大机运行,因为主机通常不会频繁启停的,否则对电网冲击很大,启动耗电也多。所以60%负荷时的耗电量也就不是一大一小机组的电耗了,而是2个大机的电耗了!
所以他们觉得冷水机组说的这些部分负荷能耗很低,是理论上的!不是现实中的!
望各位大师谈谈!
2楼
你的比较条件还不充分!
例如:在负荷下降到60%时,冷却水侧的条件是什么?冷冻水侧的条件是什么?
与上面的情况类似,你必须定量提供各种负荷情况下的外界条件,才能由冷水机组供应商提供电耗数值。
回复
3楼
这是一个酒店,他们担心酒店的入住率高低,所以我认为60%的负荷就是与入住率高低相对应的负荷!当然环境温度变化了,负荷也变化,不过机组的开启选配不知道按照怎样的程序操作?是按照程序最优配对吗?还是上面我同事说的那样?希望大师也能予以回答!
回复
4楼
如果你的设计是正确的(指逐个房间均按节能规范的设计参数做了逐时计算并统计),酒店入住率低与夏季气象条件的高峰一般是同时发生的(除夏季避暑酒店外)。
回复
5楼
酒店入住率低与夏季气象条件的高峰一般是同时发生的(除夏季避暑酒店外)。
这句话是什么意思
一楼的朋友,其实我觉得60%的情况下如果回水温度改变不大,开两台大,一大一小都可以,你可以根据几年的运行情况重新设计主机的运行组合嘛。
回复
6楼
这2个冷机电耗不小呢,小机是81KW,大机是165KW ,要是2个大机开的话(60%负荷),那么除了330KW的主机,还有4个25KW的水泵,2个5.5KW的水塔,都比一大一小耗电很多,所以我觉得还是如果有程序控制的话,开一大一是最好的!不过就是不知道现实是否就可以达到随意控制呢?让一大一小来完成60%的负荷!我不希望让大机出力一半来满足60%的负荷,好不划算啊!
问题是甲方需要一个比较准确的比较,要是有机会的话,我很希望进行机组电耗考察,运行几年在改变设置程序!因为不可能,所以希望大家给我个好的建议!我用的是YORK的YBWC系列的螺杆机!
回复
7楼
可以采用压差控制,两台大机对应3台泵(2用1备),1台小机对应2台泵(1用1备),达到那个泵的流量开哪台主机。
回复
8楼
水泵和冷水机组不是一一对应的吗?
回复
9楼
看到大家都很乐于讨论,我很高兴,希望大家继续来把这个问题弄清楚!毕竟这个问题是很多同行还不明白的问题啊!!!
回复
10楼
我不明白,是否可以根据流量和温差来让程序自动选择开启机器呢?要是这样可以,那么这种程序控制会不会因为机组的启停频繁反而使得电耗增大?
回复
11楼
当二个大机在60%负荷下运行时,基本上二个大机都不是在全载运行,而是在75%左右的部分卸载工况下运行,此时主机的实际耗电量也不到330KW,只有满载时的75%左右(具体因机而异)。所以主机的耗电量是相差不多的。
回复